Gå til primært indhold Gå til indhold i footer
  1. Forside
  2. · Viden og temaer
  3. · Cx & tekniq: Standardløsninger skaber systemfejl: Kaskadekoblede gulvvarmeanlæg og problemer i etagebyggerier

Cx & tekniq: Standardløsninger skaber systemfejl: Kaskadekoblede gulvvarmeanlæg og problemer i etagebyggerier

Af: Cx & tekniq - Stand nr. 19
17. nov. 2026
Nye etagebyggerier har ofte en gulvvarmeunit i hver lejlighed. Hvis løsningen er udviklet til parcelhuset, kan det skabe problemer. Når løsningen bruges etage for etage, kan pumper og ventiler modarbejde hinanden. Det kan give ustabil drift og for lidt varme i nogle lejligheder. Anlægget kan også være svært at indregulere. Fejlen ligger sjældent i én del. Den ligger i måden, anlægget er bygget op på.
Cx & Tekniq Udstillerartikel 2027 800X400
Nye etagebyggerier har ofte en gulvvarmeunit i hver lejlighed. Hvis løsningen er udviklet til parcelhuset, kan det give problemer at bruge den etage for etage. Foto: Cx & tekniq

En standardløsning bliver et systemproblem

I etagebyggeri sender en central pumpe vand ud i de lodrette rør, også kaldet primærstrenge. Det sker via en differenstryksventil. Hver lejlighed har desuden en gulvvarmeunit med egen pumpe og kontraventil. Den enkelte unit kan fungere fint alene. Problemet opstår, når mange units kobles sammen i én bygning.

Pumperne kan komme til at modarbejde hinanden

De lokale pumper er ofte dimensioneret til at drive gulvvarmen i et parcelhus. De kan derfor være for kraftige til nye, velisolerede lejligheder. Her er behovet for varme og flow ofte lavere.

De lokale pumper kan også arbejde mod den centrale forsyning. Det kan skabe modstridende tryk på primær- og sekundærsiden. Kraftige pumper i lejlighederne kan i visse tilfælde få stigestrengens differenstryksventil til at lukke. Andre gange tager nogle units så meget vand, at andre lejligheder får for lidt.

Beboerne mærker det som mangel på varme. Men årsagen kan være svær at finde. Anlægget kan fungere ved én belastning og blive ustabilt ved en anden. En indregulering ved fuld last viser derfor ikke altid, om driften er stabil i hverdagen. I hverdagen varierer varmebehovet både over tid og fra bolig til bolig.

Indregulering kan gøre anlægget sårbart

Det kan være nødvendigt at drosle ventilerne ned og sænke flowet fra de lokale pumper. På den måde begrænses deres kraft. Men de små passager kan let stoppe til, selv ved små mængder snavs. Et tiltag, der hjælper ved indregulering, kan altså gøre anlægget mere sårbart i drift.

Det kan måske give mere stabil drift at slå stigestrengens differenstrykregulering fra og bruge statisk regulering. Men det løser ikke årsagen. De enkelte delsystemer er stadig koblet sammen uden at være tilpasset hinanden.

Robustheden skal projekteres

Et robust varmeanlæg skal levere stabil varme, også når kun få boliger har brug for den. Det skal også fungere, når behovet skifter i løbet af døgnet. Derfor skal hele systemet tænkes sammen fra start. Det er ikke nok at se på hver unit for sig.

En løsning kan være at øge modstanden på sekundærsiden. Det kan ske ved at vælge gulvvarmeslanger med de rette dimensioner. Samtidig kan der etableres dynamisk regulering mellem primær- og sekundærkredsen. I små boliger kan det også være relevant at samle pumper og regulering centralt. Det gælder fx for ungdoms- og ældreboliger. Her kan lejlighedernes termostater forsynes uden lokale pumper.

Valget afhænger af varmekilden, fremløbstemperaturen og boligernes størrelse. Det har også betydning, hvordan boligerne skal bruges. Løsningen skal passe til hele systemet. Den bør ikke vælges alene ud fra en standard eller en vejledning til komponenter.

1 Gulvvarme I Etageejendomme 2

Robuste anlæg skal fungere stabilt, selvom behovet skifter. De skal kunne indreguleres, drives og holdes ved lige uden nødløsninger. Foto: Cx & tekniq

Tre råd før anlægget projekteres, bygges og afleveres

  1. Se på hele systemet: Tjek, hvordan den centrale pumpe spiller sammen med differenstrykregulering, units og kontraventiler i hver bolig. Se også på, hvordan anlægget skal fungere ved skiftende behov.

  2. Vælg efter det reelle behov: Tilpas pumpernes ydelse, modstand og regulering til boligernes behov for varme og flow.

  3. Test ved flere belastninger: Test anlægget ved både høj og lav belastning. Ubalancerne viser sig, når driften skifter.

Når teknik skal gøre bygningsmassen robust

Robuste anlæg skal fungere stabilt, selvom behovet skifter. De skal kunne indreguleres, drives og holdes ved lige uden nødløsninger. Derfor bør projektet granskes, og kvaliteten sikres, mens anlægget planlægges. Det kan forebygge dyre og frustrerende fejl, som ellers først viser sig tæt på aflevering eller efter indflytning.

Vil du vide mere?

Mød Cx & tekniq på stand 19 på Energiforum 2027. Tag en faglig snak med os om mere stabile varmeanlæg. Sammen kan vi gøre bygninger mere robuste.

Relaterede artikler